  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    @dispo112 Moin, da ich keine zwei Zappis in Nutzung habe ist das Folgende nur meine Vermutung (vielleicht meldet sich ja noch wer mit zwei Zappis): zu 1. einphasige Ladung startet bei Minimum 1,4kw, bei gleicher Priorität würde ich annehmen, dass somit mindestens 2,8kw Überschuss vorhanden sein muss, damit beide Zappis mit 1,4kw die Ladung starten können. Bei Priorität 1 & 2 sollte die erste Zappi ab 1,4kw starten, die Zweite dann wenn 2,8kw oder mehr Überschuss vorhanden ist. Wie gesagt, das is…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    @Zappi-Klient Moin, du kannst einmal deine Einstellungen mit denen in der Tabelle (siehe Link unten) vergleichen und eventuell anpassen. Musst schauen welche Tabelle zu deiner Software Version passt. Einstellungen/Tabelle: Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!!!!!! Zusätzlich kannst du in den CT Einstellungen CT1-3 aktivieren, dann CT Detect auf OFF setzen, danach wieder CT 1-3 deaktivieren. Natürlich nur wenn diese vorher dea…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Diese Aussage ist nicht falsch, bei meinem Speicher/PV Anlage ist es so, solange der Speicher nicht gefüllt ist, ist kein Überschuss für die Ladung vorhanden.

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von Elektroschleicher: „kurze Frage an den Profi: Bei mir wird vermutlich endlich die Zappi vor das SmartMeter gesetzt um den ständig leeren Speicher zu beenden. Neben dem leeren Speicher nervt mich auch, dass die Zappi nie lädt, wenn der Speicher beladen wird bisher (aber das dürfte sich ja dann ändern). Reicht es dann aus, nur das neue Stromkabel von der Garage ins Haus zu legen und vor das SmartMeter (also den HomeManager) anzuschließen oder muss ich noch irgendwas anderes beachten, was…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von Goldenbaum: „Hallo, in der Anleitung steht es ist egal ob der PF Wert positiv oder negativ ist. Aber heisst das es müssen alle positiv oder alle negativ sein ? Da alle CT klemmen in die gleiche Richtung zeigen würde ich denken das entweder alle falsch oder alle richtig sind ? Da ich noch kein e auto habe kann ich auch nicht laden. Aber als Verbraucher Backofen etc angeschaltet um den hohen Verbrauch zu erzeugen. Aber kann das, dass Problem sein warum der Verbrauch als 0.0 kw angezeigt …

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von SveKue2024: „Hallo zusammen, ich bin auch im Besitz einer Zappi 2.1. und bekomme das dreiphasige Laden einfach nicht hin. Problem ist Folgendes: Der Installateur hat die Zappi zunächst mit einem linken Drehfeld angeschlossen, so dass die Erstprogrammierung entsprechend falsch war. Das ist nun korrigiert (jetzt definitiv rechtes Drehfeld), leider gelingt es mir trotz Reset nicht, dass ich den Punkt Phasenrotation auswählen kann. Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache.. Zudem st…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Moin, vom Prinzip her sollte das die korrekte Stelle sein, doch meiner Meinung nach müsstest du alle Adern von den jeweiligen Phasen durch die CT Klemme führen. Die Phasen/Adern, die von unten kommen werden ja oben an den Klemmen schon verteilt (es gehen dort ja mehrere Adern ab). So wie es jetzt ist wird nicht der komplette Strom erfasst. Keine Möglichkeit an die Phasen heranzukommen, die von unten auf die Klemmen gehen? Das wäre eine Option oder versuchen alle Adern einer Phase durch die jewei…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    @JuKo Moin, gemäß deinen Erklärungen und Einstellungen wird wohl jetzt alles soweit korrekt sein, nur der Einbauort der drei Netz CT Klemmen wird wohl nicht stimmen. Die müssen eben an die drei Phasen, die in das Haus kommen, befestigt werden. Nur dort können sie korrekt erfassen, ob Netzbezug oder Einspeisung vorliegt. Eventuell mal versuchen die Abdeckungen im Sicherungskasten zu entfernen. Viel Erfolg, Wenn du die Netz CT Klemmen umsetzt, auf die Phasenzuordnung achten. Gruß aus dem hohen Nor…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Moin, wie @Aze geschrieben hat, die Netz CT‘s müssen an die drei Phasen, die in das Haus kommen und zwar zwischen dem Zwei Wge Zähler und dem Sicherungskasten/Verbraucher, Pfeilrichtung in Richtung Verbraucher. Die Netz CT Werte waren mit ausgeschalteter PV Anlage/Speicher alle positiv? Die CT’s müssen als „Netz“ konfiguriert werden. Korrekte Powerfaktor Werte erhältst du nur bei ausgeschalteter PV Anlage/Speicher und Last auf den jeweiligen Phasen. Sobald eine Einspeisung vorhanden ist bzw.. de…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    @JuKo Moin, erst das Drehfeld korrigieren, kannst du an der Wallbox machen, geht natürlich auch im Sicherungskasten. Danach erst die Phasenzuordnung der CT Klemmen durchführen. Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    @JuKo Moin, wenn das Drehfeld korrekt ist wird in dem kleinen Zappi Symbol unten im Zappi Display eine „1“ oder „3“ angezeigt, je nach Lademode. Wird dort keine Zahl angezeigt stimmt das Drehfeld nicht und die Zappi lädt nur einphasig! Das Drehfeld sollte als erstes korrigiert werden, danach die Phasenzuordnung der CT Klemmen. Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von JuKo: „hab ich versucht... Habe auch wie beschrieben die PV und den Speicher über die Sicherungen ausgeschalten... Komme da auf keine plausiblen Werte. Last auf alle 3 Phasen hab ich im FAST Mode ja nicht hinbekommen, da "nur" 3,4kW dabei durch gehen. (Wobei auch das nicht korrekt angezeigt wird, siehe Bild während FAST laden mit 1 ph und PV + Speicher "aus") Ich werde morgen noch mal probieren mit zusätzlich Herd und Fön an. Danke schon mal! “ Moin, geh mal nach der Anleitung vor: Mye…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Moin, mit dem heutigen App Update besteht die Möglichkeit per App zwischen einphasig, dreiphasig und automatisches Umschalten auszuwählen. Die Funktion ist nach anwählen des ECO+ Mode in der App verfügbar. Voraussetzung ist die Zappi Software ab Version 5 aufwärts auf der Zappi installiert. App Version 3.3.1 (Android). evw-forum.de/index.php?attachm…cd71907e3ba336c8d698ed53a Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    @ThomasMYSR Moin, wenn die Luftlinie auch 45m ist bzw. eventuell noch Wände dazwischen sind, glaube ich nicht, dass es mit dem Harvi funktionieren wird. Eventuell kann man die CT Kabel verlängern und somit den Harvi näher zur Zappi bringen. Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    @M4zz Moin, da muss man sich eben überlegen, was einem wichtiger ist, keine Speicherentleerung oder korrekte Daten in der PV App. Da man die Ladungswerte ja in der Zappi App bzw. auch an der Zappi ablesen kann, ist es mir wichtiger den Speicher nicht für die Autoladung zu nutzen. Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von ThomasMYSR: „Hallo FarNorth-NF, wo genau muss ich denn zusätzliche CT‘s anbringen damit die Zappi weiß das ein Speicher da ist? Ich möchte meine Anlage erweitern und brauche dazu einen zusätzlichen Wechselrichter an dem dann die Akkus hängen. Das ganze soll parallel ins Hausnetz eingebunden werden. Die Zappi kann ich nicht separat anklemmen, da sie über eine Unterverteilung läuft. Müssen die CT‘s an den Netzanschluss von dem neuen Wechselrichter? Und zusätzlich dann noch die Exportleis…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von M4zz: „Hallo FarNorth, kannst du das nochmal erläutern? Einmal schreibst du, dass man bei DC Speichern keine Möglichkeit hat, das Entladen des Speichers zu verhindern und einmal schreibst du, dass man die CTs vor den Smartmeter setzen muss, damit der Speicher nicht entleert wird? Was ist nun richtig bzw was verstehe ich falsch? Danke für deine Hilfe! Zitat von FarNorth-NF: „Moin Mike, deine Beschreibung ist korrekt, die Zappi muss vom Netzanschluss her vor der MessEinrichtung liegen. V…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Moin, es gibt eine neue Software für die Zappi 2.0: support.myenergi.com/hc/en-gb/…ns-updating-your-firmware Hier die Release Notes: support.myenergi.com/hc/en-gb/…-2-Firmware-Version-5-417 Danach ist in der neuen Version die individuelle Einstellung der LED Farbe nicht mehr möglich. Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von E Fahrer: „Fehler Tritt an VW E-Up sowie Kia Niro EV auf. War bis jetzt nie ein Problem “ Moin, wenn vorher alles ohne Problem funktioniert hat und nichts geändert wurde, kann es vielleicht am Ladekabel liegen, wenn bei zwei Autos mit verminderter Ladeleistung geladen wird. Sind es Zappis mit festem Ladekabel? (Wobei dann der Fehler eigentlich nicht gleichzeitig an zwei Zappis sein kann)? Falls kein festes Ladekabel, es mal mit einem anderen Ladekabel ausprobieren. Poste mal ein Foto v…

  • Zappi Charger 22kw

    FarNorth-NF - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von E Fahrer: „Hallo, Meine beiden Zappi s (Model 1 und 2) laden seit kurzem nur noch mit maximal 1,3kW in Eco und Eco+. Bei Ladebeginn wird die Ladeleistung im Eco Mos kurz angehoben und fällt dann wieder auf den Minimalwert ab. Bei Solarertrag von unserer kleinen Solaranlage werden bei (beiden Mods! ) bis zur maximalen höhe der Solaranlagenleistun / Einspeisung die Ladeleistung erhöht, nicht fis in ECO. Eine Erhöhung des Ladestroms in der Kompatibilitätseinstellung bringt keine Änderung …