  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von Eisi: „Zitat von Adi: „Wenn es dich stört, dass 1und3 anstelle 1und2 angezeigt werden, kannst du alle drei Zangen um eine Position (in die richtige Richtung) verschieben, dann sollte Anzeige und Wirklichkeit auch passen. Falls nach dem Verschieben 2und3 angezeigt werden, war es die falsche Richtung. “ Das werde ich noch versuchen, danach wird Schluss sein. Ich möchte mich hier noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten für eure Hilfestellung danken. Habt eine erfolgreiche Woche. G…

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von Adi: „Wenn es dich stört, dass 1und3 anstelle 1und2 angezeigt werden, kannst du alle drei Zangen um eine Position (in die richtige Richtung) verschieben, dann sollte Anzeige und Wirklichkeit auch passen. Falls nach dem Verschieben 2und3 angezeigt werden, war es die falsche Richtung. “ Das werde ich noch versuchen, danach wird Schluss sein. Ich möchte mich hier noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten für eure Hilfestellung danken. Habt eine erfolgreiche Woche. Gruß Thomas

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Hausanschlusskasten und Zählerfeld sind verplombt. Da kann ich leider nichts nachschauen. Glaube ich der Adernbeschriftung am Klemmfeld, dann ist es es so wie es sein soll. L1 links L2 Mitte und L3 rechts. So waren ja auch ursprünglich die Zangen aufgesteckt, jedoch mit dem bekannten Problem, nämlich dass unlogische und negative Werte in der Zappi zu finden waren. Dann habe ich die Zange an L2 und L3 getauscht. Jetzt gibt es keine negativen Werte mehr. Wenn der Wagen lädt, sehen die Werte gut au…

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Naja, bevor ich jetzt irgendwen beschuldige oder verurteile, müsste ich ja erstmal sicher sein, dass mein Verdacht auch stimmt. Wie finde ich das heraus? Was mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist: Der Wallbox Installateur hat für L1 braun, für L2 schwarz und für L3 die graue Ader gewählt. Der Elektriker der die Hausinstallation vorgenommen hat, hat scheinbar für L1 schwarz, für L2 braun und für L3 grau genommen. Es nervt mich mittlerweile ganz gewaltig. Meine Frau sieht mich kaum noch, we…

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Zitat von FarNorth-NF: „Moin, ich bin es nochmal, falls das alles nicht hilft: Nochmal die Adern/Phasen kontrollieren an denen die CT’s befestigt sind. Auf dem Bild von dir, auf dem die Verkabelung abgebildet ist, welches sind die Adern/Kabel die direkt vom Zähler/Hausanschluss kommen? Sind es die, die links am Klemmblock befestigt sind? Falls ja, müssen die CT’s um diese Adern befestigt werden mit der Pfeilrichtung zum Klemmblock. Die CT’s sollen ja um die einzelnen Phasen befestigt werden, die…

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Hi, war den ganzen Tag unterwegs und konnte noch nichts weiter ausprobieren. Was ich aber schon mal sagen kann: Die Zange von L2 habe ich gedreht. Der angezeigte Wert ist nun wenigstens positiv. Jetzt ist aber auch der Wert von der Zange an L3 negativ. Die Zange werde ich auch noch drehen. Der Support sagte schon, dass die angezeigten Werte in etwa gleich sein sollten. Das sind sie bei mir nicht. Ich denke das liegt aber auch daran, dass die Phasen in der Hausinstallation nicht gleich ausgelaste…

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Dann werde ich morgen nochmal die Zangen an die Drähte für den Haushalthaltsstrom anklemmen und dabei den an L2 andersrum aufs Kalbel stecken. Wenn es dann erledigt ist, soll es auch gut sein. Ist zwar nicht Sinn und Zweck der Sache, aber dafür würde ich den Sensor nicht noch reklamieren. Wünsche noch einen schönen Abend.

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Vielen Dank für eure zahlreichen Vorschläge. Bis direkt zum Zähler kann ich leider nicht sehen. Ich sehe aber, dass die drei Leiter die wir mit den Wandlern umschlossen haben, direkt und als einzige Leitungen oberhalb des Zählers zu den oben sichtbaren Klemmen verlaufen. Auch sind die mit L1 L2 und L3 beschriftet, wohingegen alle Abgänge an den „Verteilklemmen“ unbeschriftet sind. Mir kam aber gerade noch eine Idee. Ich habe noch einen weiteren Zähler zur Versorgung der Wärmepumpe. Was wäre denn…

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Hallo, mich habe es mir jetzt noch einmal angesehen. Alle drei Wandler hängen mit ihrer Pfeilrichtung vom Zähler aus weg und Richtung Verteilung. Die Polarität der Wandler ist ebenfalls bei allen Dreien gleich. Ich habe eben noch den Harvi ausgeschlossen indem ich die Wandler mittels Verlängerung direkt in der Zappi angeschlossen habe. Selbes Spiel wie zuvor.

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Die Frage nach den Blindleistungsverbrauchern muss ich wohl an den Elektriker weitergeben. Das sagt mir nämlich so nichts. Der Elektriker, der die Wallbox angeklemmt hat, ist allerdings ein anderer als der der die Hausinstallation vorgenommen hat. Die Leistungsdaten des Zählers sind andere als die der Zappi. Wenn ich unseren Golf einstecke, zeigt mir die Zappi ca 16A positiv auf einer Phase und 16A negativ auf einer zweiten Phase. Hilft das erstmal weiter? Was kann ich noch vorbereiten bevor ich…

  • Zappi Charger 22kw

    Eisi - - Wallboxen

    Beitrag

    Hallo zusammen, interessanter Beitrag. ich habe auch eine Zappi mit Hub und Harvi. momentan habe ich (leider) noch keine PV Anlage, wollte aber mit der Zappi so flexibel bleiben, eine Anlage nachzurüsten. Auch bei mir nahm ein befreundeter Elektriker die Inbetriebnahme vor. Ich hatte die Box schon hingehängt und die Kabel verlegt. Das Abklemmen war dann eine schnelle Sache. Die CT‘s und den Harvi habe ich dann selbst installiert. Und hier habe ich auch mal ein paar Fragen an die anderen Zappi/Ha…