Überschussladen Mennekes

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Hallo,

      danke für die Antworten.

      @ E-Treiber: Habe mal deine Fahrzeugeinstellungen übernommen und schaue, was es ändert. Wie hast du es denn angeschlossen? 1-phasig oder 3-phasig?

      @ christech: Das Kabel ist fest installiert. Mein Problem ist auch nicht eine unerreichte hohe Ladeleistung sondern ein zu hohe Mindestleistung.
    • Moin,

      die Wallbox ist vom Elektriker 3-Phasig angeschlossen und die Phasen 2 und 3 sind mittels Sicherung ausgeschaltet.

      Übrigens klappt das Überschussladen bei diesem ausgesprochen guten Wetter gut. Es hat schon was, wenn die Anlage die Batterie mit Elektronen befüllt. Da kommt dann "Freude am Fahren" mit Sonne im Tank auf :happy:
      ID3 1St pro :rolleyes: am 20.07.020 bestellt und am 20.10.2020 geliefert - seit dem (nach ein paar erwartbaren Fehlern bei Serienanlauf) läuft das Auto einfach klasse. Photovoltaikanlage in Betrieb seit 20.04.21 (5,02 kWp) und Mennekes Xtra C2 11 mit SMA Home Manager und SMA-Sunny-Tripower 5.0 Wechselrichter (im Sommer 1-Phasig im Überschussladen-Betrieb) in Betrieb.
    • Hallo,

      ich greife, das Thema hier noch einmal auf, da ich noch nicht weiter gekommen bin.

      Weiterhin habe ich das Problem, dass die Wallbox die Ladeleistung nicht "herunterskalieren" kann.
      Aktuell ist die Mennekes 3-Phasig angeschlossen, ich habe im SMA-Menü auf 100% Überschussladen gestellt und gut 8 kw-PV-Überschuss zur Verfügung. Die Mennekes Trotzdem startet die Ladung nicht, erkennt aber die Energiesituation "Solarenergie". Erst wenn ich im SMA den Schieberegler nach links z.B. auf 100% PV/0%-Überschuss stelle, beginnt die Ladung, dann allerdings mit max. Ladeleistung, sodass -gemäß der Einstellung- auch Netzstrom gezogen wird, wenn erforderlich. Sinnvoll wäre doch, dass die Ladeleistung zunächst (bis schlimmstenfalls zum Minimum) reduziert wird, bevor Netzstrom bezogen wird. Immerhin heißt der Modus "Überschussladen".
      Spannenderweise ist die "Aktuelle Ladeleistung" durchaus auch höher als die "Maximale Ladeleistung", siehe Screenshot.

      Wo kann ich jetzt noch dran rumstellen, um ein echtes Überschussladen zu bekommen?