Ist es eigentlich zulässig Adern parallel zu schalten um die Verluste zu verringern? Wenn ich jetzt z.B. eine 5x1,5 mm² Leitung von Haus zu Garage habe, dann kann ich ja theoretisch wenn ich 2 Adern ungenutzt lasse mit 16 A absichern und einphasig laden. Wenn ich nun aber die beiden ungenutzten Adern je eine parallel zur Phase und N schaltet, trotzdem nur mit 16 A abgesichert lasse hätte ich 3 mm² und weniger Verluste, PE hätte zwar weiterhin nur 1,5mm², aber da ich ja ggü. vorher an der 16 A Absicherung nichts geändert habe, kann der Leitungsschutzschalter im Fehlerfall genauso zuverlässig abschalten wie zuvor. Der FI sowieso.
So weit die theoretische Überlegung. Sicher wäre es bestimmt und würde Verluste reduzieren. Die Leitung würde bei vieradriger statt zweiadriger Nutzung sogar kälter bleiben. Bleibt trotzdem die Frage: ist so etwas zulässig?
So weit die theoretische Überlegung. Sicher wäre es bestimmt und würde Verluste reduzieren. Die Leitung würde bei vieradriger statt zweiadriger Nutzung sogar kälter bleiben. Bleibt trotzdem die Frage: ist so etwas zulässig?
Gruß,
Stephan