Moin,poste mal ein Foto vom Zappi Display, wenn das Drehfeld korrekt ist muss unten im kleinen Zappi Symbol eine „1“ oder „3“ angezeigt werden. Wenn nicht, stimmt das Drehfeld nicht und die CT 2 & 3 werden deaktiviert und die Zappi lädt nur einphasig. Siehe Foto unten.SveKue2024 schrieb:
Hallo zusammen,
ich bin auch im Besitz einer Zappi 2.1. und bekomme das dreiphasige Laden einfach nicht hin. Problem ist Folgendes:
Der Installateur hat die Zappi zunächst mit einem linken Drehfeld angeschlossen, so dass die Erstprogrammierung entsprechend falsch war. Das ist nun korrigiert (jetzt definitiv rechtes Drehfeld), leider gelingt es mir trotz Reset nicht, dass ich den Punkt Phasenrotation auswählen kann.
Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache..
Zudem stell ich fest, dass die Zappi regelmäßig die CT Klemmen 2 und 3 deaktiviert (zeigen alle bei einer Fast Ladung einen PF von 0,99 an)
und ich seit neustem die Fehlermeldung CT Grid lost bekomme...
Habt ihr noch Ideen?
Wohne in Mettmann falls also jemand in der Nähe ist
Das Drehfeld muss erstmal stimmen, danach die PV Anlage/Speicher ausschalten, eine FAST Ladung starten und dann jeweils ein Foto vom Zappi Display posten und von den Netz CT Werten. Diese sollten bei Netzbezug dann alle positiv sein und der Powerfaktor Wert PF zwischen 0,96-1,0 sein.
Wenn der PF Wert nicht stimmt, dann passt die CT Phasenzuordnung nicht. Wenn alle PF Werte korrekt sind aber noch einzelne Werte negativ, dann müssen die jeweiligen CT Klemmen entweder um 180Grad drehen oder am CT Kabel die Polarität tauschen.
Grid CT Lost tritt zur Zeit häufig auf wenn die CT‘s an einem Harvi angeschlossen sind. Im Zappi Menü unter CT Einstellungen „CT Detect“ auf OFF setzen. Wenn die CT1-3 dort deaktiviert sind, erst aktivieren, dann CT Detect auf Off setzen, danach wieder deaktivieren.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
Anzeige bei korrekten Drehfeld:
Korrekte CT Werte:
Anzeige bei ausgeschalteter PV Anlage und FAST Ladung:
SveKue2024 schrieb:
Das Display zeigt eben keine 1 oder 3 an, das Drehfeld ist aber definitiv rechts...