    • Hi nochmal @FarNorth-NF , @Aze

      "Sind die CT auch wirklich direkt nach dem Zweirichtungszähler installiert?"
      --> Ich hoffe :/ ; Das ist in meinem SiKa für mich leider nicht komplett ersichtlich, da die PV mit Speicher im Nachgang installiert wurde und auch ein weiterer SiKa hinzugekommen ist... Hier wird jetzt vermutlich mein Problem liegen.

      "Es ist auch komisch, das deine Batterie bei einem Ladestand von 53% nicht geladen wird."
      Das ist bei mir "normal". Ich bin in dem VPP (virtuel power plant) von sonnen und da wird der Speicher von sonnen gesteuert... (bekomme dafür nen Bonus)

      "Die CT’s müssen als „Netz“ konfiguriert werden."
      Das hab ich.

      "Korrekte Powerfaktor Werte erhältst du nur bei ausgeschalteter PV Anlage/Speicher und Last auf den jeweiligen Phasen."
      Das hab ich erreicht als die PV und Speicher aus waren.
      Auch war dann bei gestoppten Laden die Anzeige in der zappi korrekt mit Netzbezug von 0,4kW
      Erst als die PV und der Speicher wieder online waren war die Anzeige in der zappi nicht mehr korrekt (siehe Bilder vom letzten Post)

      Die Einstellungen der zappi habe ich bereits vorher lt. der Liste durchgeführt.

      Nach meinem Verständnis kann es jetzt nur daran liegen, dass die CT`s nicht an der korrekten Stelle zwischen 2-Richtungszähler und Verbraucher sind. Oder? Verzweifle bald mit der Installation... :dash:

      Bis hierher trotzdem noch mal vielen Dank! hat mir schon sehr geholfen.
      - 4,8 kWp SolarWatt PV-Anlage (Süd) mit solarEdge WR
      - 6,0 kWh Speicher von sonnen
      - Wallbox ZAPPI 2.1
    • @JuKo
      Moin,
      gemäß deinen Erklärungen und Einstellungen wird wohl jetzt alles soweit korrekt sein, nur der Einbauort der drei Netz CT Klemmen wird wohl nicht stimmen.
      Die müssen eben an die drei Phasen, die in das Haus kommen, befestigt werden. Nur dort können sie korrekt erfassen, ob Netzbezug oder Einspeisung vorliegt.
      Eventuell mal versuchen die Abdeckungen im Sicherungskasten zu entfernen.
      Viel Erfolg, Wenn du die Netz CT Klemmen umsetzt, auf die Phasenzuordnung achten.

      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
      - 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
      - Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
      - VW ID3 1st

      ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
      - Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!
    • Danke euch!
      Ja das wird es jetzt vermutlich noch sein.
      Wahrscheinlich muss ich hier den Elektriker noch mal kommen lassen, außer ihr habt noch mal ne Idee durch die Bilder im Anhang. (Die Hoffnung stirbt zu letzt)
      Das eine Bild zeigt die beiden SiKa`s komplett. Das zweite Bild zeigt den Bereich in welchen in jetzt gerade probiert habe die CT`s zu verorten (oben links). (ohne PV+Speicher war es ja korrekt).
      Vor den Zähler (unten links) komme ich leider nicht, da hier die Verplombung ist... (wäre wahrscheinlich das einfachste)
      Bilder
      • IMG_1593.jpeg

        111,4 kB, 600×450, 7 mal angesehen
      • IMG_1595.jpeg

        87,53 kB, 600×450, 6 mal angesehen
      - 4,8 kWp SolarWatt PV-Anlage (Süd) mit solarEdge WR
      - 6,0 kWh Speicher von sonnen
      - Wallbox ZAPPI 2.1
    • Moin,
      vom Prinzip her sollte das die korrekte Stelle sein, doch meiner Meinung nach müsstest du alle Adern von den jeweiligen Phasen durch die CT Klemme führen. Die Phasen/Adern, die von unten kommen werden ja oben an den Klemmen schon verteilt (es gehen dort ja mehrere Adern ab). So wie es jetzt ist wird nicht der komplette Strom erfasst.

      Keine Möglichkeit an die Phasen heranzukommen, die von unten auf die Klemmen gehen? Das wäre eine Option oder versuchen alle Adern einer Phase durch die jeweilige CT Klemme zu führen.

      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

      Nachtrag:
      Hier (rot markiert) entweder die CT Klemmen unter den Klemmen anbringen oder oberhalb, dann aber alle Adern einer Phase durch die jeweilige CT Klemme führen.

      - 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
      - Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
      - VW ID3 1st

      ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
      - Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von FarNorth-NF ()

    • Für was ist der rechte Zähler?
      Wenn dieser SK mit der PV installiert wurde, wird über diesen Zähler vermutlich die Einspeisung gezählt. Dann wären die CT hier besser, wie vorhin im Bild gekennzeichnet.
      Dies würde auch erklären, wieso bei dir in der Zappi die Einspeisung nicht angezeigt wird.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Aze ()

    • Danke euch!
      Ich werd’s morgen gleich ausprobieren und berichten!

      der Rechte Zähler ist rein für meinen Verbrauch.
      der linke für Bezug und Einspeisung.

      Den rechten benötige ich zusätzlich um genau herausrechnen zu können was ich verbraucht habe, da ich im anderen Zähler sonst zuviel Verbrauch hätte weil ich ja im VPP bin. Heißt mein Speicher dient auch als zwischenspeicher für andere… und das würde ja sonst auf meinen persönlichen Verbrauch aufgerechnet werden was ja falsch wäre…
      So, hoffentlich war das verständlich :P
      - 4,8 kWp SolarWatt PV-Anlage (Süd) mit solarEdge WR
      - 6,0 kWh Speicher von sonnen
      - Wallbox ZAPPI 2.1
    • @JuKo

      ich bin da eher bei FarNorth-NF.

      Der rechte SiKa kam vermutlich mit der Installation von PV und Speicher hinzu.
      Beide Zähler scheinen mir von Sonnen zu sein. Und wenn Du sagt, der rechte steht mit VPP in Verbindung, dann erscheint mir die linke Seite als plausibler.
      Des weiteren meine ich die Zuleitung links unterhalb des SiKa zu erkennen (siehe rote Kennzeichnung unten).

      Die Zuleitung geht auf den Zweirichtungszähler und dann direkt auf den weißen Klemmblock oberhalb.
      Von unten kommen die Phasen L1 - L3 und oben gehen jeweils mehrere Leitungen raus.

      Dorthin sollten die CT Klemmen. Allerdings dann um alle Adern aus einem Klemmblock.
      Ich denke nicht, dass sich die CT's um alle abgehenden Adern einer Phase legen lassen.
      Siehe rote Umrandung oben.

      Super wäre es, wenn Du, besser ein Elektriker, an die Zuleitung zu den Klemmblöcken kommen könnte.
      Alternativ im unten verplombten Teil anbringen. Zwischen den 3 Sicherungen und dem Zweiwegezähler.
      Das wäre eine Frage an den Elektriker, ob das EVU ggf. etwas dagegen hat.

      Viel Erfolg
      Michael
      Bilder
      • delete_2.PNG

        545,04 kB, 449×600, 7 mal angesehen
      „Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.“
      Konrad Adenauer
      PV 1: 36 Solarworld SW 165 C, 2 SMA SunnyBoy 2500 seit 2004 | PV 2: 98 Solarworld SW 155 Compact Mono black, 1 SMA Sunny Tripower 10000 TL seit 2012
      Heizung: Ochsner GMLW 14 plus | Fahrzeug: Enyaq iV 80 seit 20.5.2021 | WB: Myenergi Zappi V 2.0 mit FW 5.410 Harvi und Hub | über mich: klick
    • Neu

      Ob das mit der Zappi überhaupt im Zusammenspiel mit Sonnen ordentlich funktioniert kann ich nicht sagen. Bei deinem VPP entlädt die Batterie ja auch ins Netz, was die CT dann als Überschuss auffassen und dann in den Eco-Modi entsprechend laden. Zudem kann es bei deiner kleinen PV sein, dass Sonnen plötzlich die Batteriebeladung frei gibt und für die Zappi zu wenig Strom übrig bleibt um zu laden.
      Deshalb den MGL dauerhaft nach unten zu setzen macht ja keinen Sinn.
      Nur mal so ne Überlegung von mir.
    • Neu

      Servus zusammen und sonnige Grüße aus dem Süden!

      Kurzversion:
      Es funktioniert jetzt alles! :D

      Langversion:
      Habe wie von euch beschrieben jetzt die Zuleitung am Klemmblock genutzt. War ein ganz schönes Gefriemel, deshalb hab ich erst das ganze Haus stromlos gesetzt... An dem Klemmblock kam die Zuleitung nur leider nicht von unten, sondern von oben und wurde dann auch nach oben weiterverteilt. Dementsprechend musste ich "nur" die Zuleitung raussuchen und dort anklemmen. Ging schneller als gedacht. Und beim ersten Versuch sogar gleich die richtigen Phasen zu den CT`s erwischt. PF Werte sind unter Last top, nahe 1,0. Bei Einspeisung negativ. Anzeige an der Zappi auch korrekt. Muss nur noch mal kontrollieren wenn die Batterie ganz voll ist und eingespeist wird, ob die Anzeige an der Zappi das dann auch korrekt anzeigt, bin aber sehr zuversichtlich.

      Ich freu mich gerade sehr! Ohne euch hätte ich es sicherlich nicht so schnell geschafft! Vielen Dank nochmal!

      @Aze deine Bedenken ob die Zappi überhaupt mit sonnen VPP zurecht kommt teile ich voll und ganz.
      Ist aber nur ein temporäres "Problem". In ca 1 Jahr werde ich spätestens das VPP verlassen, weil dann meine Förderung wegfällt. Dann ist der Speicher nutzbar wie jeder andere auch, nur für mich.

      Vielen Dank und sonnige Grüße aus dem Süden!



      P.S.. So soll ein Forum funktionieren! Schnelle top Hilfe für "Halbwissende" :thumbsup:
      - 4,8 kWp SolarWatt PV-Anlage (Süd) mit solarEdge WR
      - 6,0 kWh Speicher von sonnen
      - Wallbox ZAPPI 2.1
    • Neu

      Guten Morgen Zusammen, darf man hier eine Frage stellen oder wird erst gewartet bis das obige Problem gelöst ist?
      Ansonsten einfach löschen meinen Kommentar.

      Habe gestern meine zappi in Betrieb genommen. 3 phasig mit CT klemmen für Überschussladen.
      Problem: Es wird auf der Anzeige und on der Apo aktueller verbrauch von 0.0kw angezeigt. Was mache ich falsch. CT KLEMMEN sind per Kabel ohne harvi angeschlossen.

      Ein paar Bilder anbei.

      Vielen Dank für eure Hilfe.

      Mit freundlichen Grüssen

      Goldenbaum
    • Neu

      Was mir auffällt, 2 PF Werte sind negativ, einer positiv.
      Du solltest Mal ne Fastladung starten (Speicher und Batterie aus), dann müssen alle 3 PF-Werte positiv sein.
      Sollte ein oder mehrere negativ sein, must die CT-Klemme um 180 Grad drehen oder deren Anschluß in der Zappi rot/schwarz vertauschen.

      Negativ = Einspeisung
      Positiv= Bezug

      Ein Bild vom Hauptbildschirm ist oft hilfreich.

      Ohne CT für die Erzeugung kann die Zappi den Hausverbrauch natürlich nicht errechnen, außer nachts.
    • Neu

      Hallo, in der Anleitung steht es ist egal ob der PF Wert positiv oder negativ ist. Aber heisst das es müssen alle positiv oder alle negativ sein ?
      Da alle CT klemmen in die gleiche Richtung zeigen würde ich denken das entweder alle falsch oder alle richtig sind ?

      Da ich noch kein e auto habe kann ich auch nicht laden. Aber als Verbraucher Backofen etc angeschaltet um den hohen Verbrauch zu erzeugen.

      Aber kann das, dass Problem sein warum der Verbrauch als 0.0 kw angezeigt wird ?
    • Neu

      Problem kann sein, dass du keine CT für die Erzeugung installiert hast.

      Backofen, Herd geht auch, es sollten halt alle Phasen gleichmäsig belastet sein, drum PV aus; alle PF-Werte müssen dann positiv sein, da ohne PV ja nur Bezug erfolgt.
      Bei mir, mit PV-Ct sieht das so aus.
      Bilder
      • Screenshot_20240413-124250.png

        52,94 kB, 375×600, 4 mal angesehen
    • Neu

      Hallo zusammen,

      ich bin auch im Besitz einer Zappi 2.1. und bekomme das dreiphasige Laden einfach nicht hin. Problem ist Folgendes:

      Der Installateur hat die Zappi zunächst mit einem linken Drehfeld angeschlossen, so dass die Erstprogrammierung entsprechend falsch war. Das ist nun korrigiert (jetzt definitiv rechtes Drehfeld), leider gelingt es mir trotz Reset nicht, dass ich den Punkt Phasenrotation auswählen kann.

      Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache..

      Zudem stell ich fest, dass die Zappi regelmäßig die CT Klemmen 2 und 3 deaktiviert (zeigen alle bei einer Fast Ladung einen PF von 0,99 an)
      und ich seit neustem die Fehlermeldung CT Grid lost bekomme...

      Habt ihr noch Ideen?

      Wohne in Mettmann falls also jemand in der Nähe ist ;)