    • E Fahrer schrieb:

      Fehler Tritt an VW E-Up sowie Kia Niro EV auf. War bis jetzt nie ein Problem
      Moin,
      wenn vorher alles ohne Problem funktioniert hat und nichts geändert wurde, kann es vielleicht am Ladekabel liegen, wenn bei zwei Autos mit verminderter Ladeleistung geladen wird. Sind es Zappis mit festem Ladekabel? (Wobei dann der Fehler eigentlich nicht gleichzeitig an zwei Zappis sein kann)? Falls kein festes Ladekabel, es mal mit einem anderen Ladekabel ausprobieren.
      Poste mal ein Foto vom Zappi Display während der Ladung.

      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
      - 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
      - Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
      - VW ID3 1st

      ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
      - Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!
    • Moin,
      es gibt eine neue Software für die Zappi 2.0:
      support.myenergi.com/hc/en-gb/…ns-updating-your-firmware

      Hier die Release Notes:
      support.myenergi.com/hc/en-gb/…-2-Firmware-Version-5-417

      Danach ist in der neuen Version die individuelle Einstellung der LED Farbe nicht mehr möglich.

      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
      - 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
      - Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
      - VW ID3 1st

      ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
      - Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!
    • Kalla schrieb:

      Als Anlage ein Bild des Sicherungskastens, in dem auch die CT-Klemmen angeschlossen sind. Da kann man aber so vermutlich nichts mit anfangen.
      Leider ist es so eng darin, das kann und möchte ich nicht freilegen. Das möchte ich dann schon dem Fachmann überlassen, den ich vermutlich sowieso benötige, falls wir nicht noch eine Lösung finden.
      Der Elektiker hat mir seinerzeit gesagt, er habe die Pfeilrichtungen der CT-Klemmen nochmal geprüft, es sei alles in Ordnung.

      Ich mache am Wochenende nochmal einen systematischen Messversuch bei abgeschalteter PV-Anlage und dann altuellen Fotos/Sreenshots.

      Ich bedanke mich bis dahin für eure Unterstützung!
      Hallo zusammen,

      ich hatte Mitte Oktober 2023 u.a. Bilder meiner Zappi und auch meines Sicherungskastens gepostet, da mein Zappi falsche Werte anzeigte und viele Tipps von Euch erhalten. Ich wollte ja dazu noch berichten:
      Mein Elektriker ist nach mehrfacher Bitte vor 2 Wochen endlich vorbeigekommen- Ergebnis: eine CT-Klemme war nicht angeschlossen!
      Hatte sich vermutlich beim Reinschieben der Kabel gelöst. Da kann man dann natürlich lange die Einstellungen prüfen und testen...
      Jetzt läuft die Zappi nach immerhin schon 2 Jahren endlich so wie sie soll. Ich bedanke mich an der Stelle herzlichts für Eure Unterstützung!
      Mit besten Grüßen
      Jürgen Fitze
    • Neu

      Hallo FarNorth,

      kannst du das nochmal erläutern?
      Einmal schreibst du, dass man bei DC Speichern keine Möglichkeit hat, das Entladen des Speichers zu verhindern und einmal schreibst du,
      dass man die CTs vor den Smartmeter setzen muss, damit der Speicher nicht entleert wird?
      Was ist nun richtig bzw was verstehe ich falsch?
      Danke für deine Hilfe!

      FarNorth-NF schrieb:

      Moin Mike,
      deine Beschreibung ist korrekt, die Zappi muss vom Netzanschluss her vor der MessEinrichtung liegen. Vielleicht ist der Ausdruck Smartmeter nicht so glücklich gewählt.

      Wichtig ist, dass durch den Netzanschluss der Zappi vor der Messeinrichtung die Zappi vom Wechselrichter/Speicher nicht als Verbraucher gesehen wird und somit der Speicher bei der Autoladung nicht entleert wird.

      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
    • Neu

      M4zz schrieb:

      Hallo FarNorth,

      kannst du das nochmal erläutern?
      Einmal schreibst du, dass man bei DC Speichern keine Möglichkeit hat, das Entladen des Speichers zu verhindern und einmal schreibst du,
      dass man die CTs vor den Smartmeter setzen muss, damit der Speicher nicht entleert wird?
      Was ist nun richtig bzw was verstehe ich falsch?
      Danke für deine Hilfe!

      FarNorth-NF schrieb:

      Moin Mike,
      deine Beschreibung ist korrekt, die Zappi muss vom Netzanschluss her vor der MessEinrichtung liegen. Vielleicht ist der Ausdruck Smartmeter nicht so glücklich gewählt.

      Wichtig ist, dass durch den Netzanschluss der Zappi vor der Messeinrichtung die Zappi vom Wechselrichter/Speicher nicht als Verbraucher gesehen wird und somit der Speicher bei der Autoladung nicht entleert wird.

      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

      Moin,
      vielleicht habe ich es etwas schlecht beschrieben, wenn ja, sorry.

      Ich habe nicht geschrieben „dass man die CTs vor den Smartmeter setzen muss, damit der Speicher nicht entleert wird.“ , sondern der Netzanschluss der Zappi (nicht die CT Klemmen!) muss vor dem Smartmeter angeschlossen werden, siehe Erklärung unten.

      Ich hoffe, jetzt etwas verständlicher: Bei einem DC gekoppelten Speicher besteht für die Zappi keine Steuerungsmöglichkeit oder Zugriff auf den Speicher mittels CT Klemmen, da diese nur mit Wechselspannung (AC) funktionieren. Somit kann die Zappi das Entleeren des Speichers im ECO oder FAST Mode bei zu geringem Überschuss nicht verhindern.
      Das ist nur im ECO+ Mode möglich durch das Einstellen einer Exportleistung von 100-400Watt.

      Wenn man den Netzanschluss der Zappi vor dem Smartmeter/Stromzähler anschließt, welches den Wechselrichter/Speicher ansteuert, dann ist die Zappi für den Wechselrichter/Speicher nicht als Verbraucher sichtbar. Der Strom für die Zappi wird dann ja vor dem Smartmeter abgegriffen, daher ist die Zappi dann für den Speicher nicht als Verbraucher vorhanden. Der Speicher wird dann nie entleert, egal in welchem Lademode geladen wird und egal, ob Überschuss vorhanden ist oder nicht.

      Extra CT Klemmen werden dafür nicht genutzt oder benötigt.
      Die beiliegenden drei Netz CT Klemmen müssen wie erforderlich an die drei Phasen, die in das Haus kommen (zwischen Zwei Wege Zähler und Sicherungskasten), nur dort können sie feststellen, ob Überschuss vorhanden ist oder Netzbezug.

      Das funktioniert einwandfrei, nutze ich meine Zappi seit über drei Jahren so. Anschlussplan siehe hier in dem Link:

      Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!!!!!!

      Ich hoffe, daß :nummer1: war etwas verständlicher. :)

      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
      - 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
      - Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
      - VW ID3 1st

      ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
      - Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von FarNorth-NF ()