Zappi Charger 22kw

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Neu

      shelly Werte sind korrekt. Sind auch die aus der sonnenapp (pv anlage) phasen stimmen. Nur sind die Phasen in der wallbox ct Werte Phase 1 und 2 vertauscht. Ist ja aber nebensächlich. Werte der Bilder stammen aus der IP Abfrage. In den Bildern normaler verbrauch ohne starkstrom. Pv anlage aus. Watt-angaben sollten ja aber stimmen. Ct2 und ct2 liefern also korrekte Werte. Nur ct 1 nicht woran kann es liegen. Cat klemmen sind alle 3 nach dem zähler in Richtung der Verbraucher angeschlossen. Ct klemmen passen zu den Phasen. Wobei ich nicht weiß wofür es wichtig ist Hauptsache ist doch das die Summe aller cts stimmt oder?

      Für weitere Ideen wonach ich schauen kann wäre ich sehr dankbar und bedanke mich dennoch schonmal für die zahlreichen Tipps und Ideen.

      Beste Grüße
      Bilder
      • Screenshot_20240414_105937_Samsung Internet.jpg

        30,42 kB, 276×600, 2 mal angesehen
      • 20240414_105913.jpg

        73,47 kB, 600×450, 2 mal angesehen
    • Neu

      Ich habe nun alle CT klemmen nochmal entfernt und wieder angeschlossen. Siehe da. Alle CT klemmen haben bei vollast einen pf Wert von 0.99 und zeigen den korrekten watt-wert an.

      Also war irgendwo der Wurm drin. Nur durch die tollen Tipps hier habe ich es aber geschafft. Vielen dank.
      Einziges Problem nun. Ich habe die pv anlage nun wieder eingeschaltet. Ich erzeuge mehr als ich verbrauche. Also ein überschuss. In der App wird mir das aber als 0 angezeigt. Müsste dort nicht der Überschuss angezeigt werden. Von haus zu ...(aktuell netz bzw später Haus zu Auto?)
      Die Anzeige zeigt einem aktuell ja 0 Watt. Also vollkommen ausgeglichen???

      Bilder anbei.
      Bilder
      • Screenshot_20240414_115944_myenergi.jpg

        12,98 kB, 276×600, 2 mal angesehen
      • Screenshot_20240414_115930_sonnen.jpg

        32,5 kB, 276×600, 3 mal angesehen
    • Neu

      FarNorth-NF schrieb:

      SveKue2024 schrieb:

      Hallo zusammen,

      ich bin auch im Besitz einer Zappi 2.1. und bekomme das dreiphasige Laden einfach nicht hin. Problem ist Folgendes:

      Der Installateur hat die Zappi zunächst mit einem linken Drehfeld angeschlossen, so dass die Erstprogrammierung entsprechend falsch war. Das ist nun korrigiert (jetzt definitiv rechtes Drehfeld), leider gelingt es mir trotz Reset nicht, dass ich den Punkt Phasenrotation auswählen kann.

      Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache..

      Zudem stell ich fest, dass die Zappi regelmäßig die CT Klemmen 2 und 3 deaktiviert (zeigen alle bei einer Fast Ladung einen PF von 0,99 an)
      und ich seit neustem die Fehlermeldung CT Grid lost bekomme...

      Habt ihr noch Ideen?

      Wohne in Mettmann falls also jemand in der Nähe ist ;)
      Moin,poste mal ein Foto vom Zappi Display, wenn das Drehfeld korrekt ist muss unten im kleinen Zappi Symbol eine „1“ oder „3“ angezeigt werden. Wenn nicht, stimmt das Drehfeld nicht und die CT 2 & 3 werden deaktiviert und die Zappi lädt nur einphasig. Siehe Foto unten.

      Das Drehfeld muss erstmal stimmen, danach die PV Anlage/Speicher ausschalten, eine FAST Ladung starten und dann jeweils ein Foto vom Zappi Display posten und von den Netz CT Werten. Diese sollten bei Netzbezug dann alle positiv sein und der Powerfaktor Wert PF zwischen 0,96-1,0 sein.

      Wenn der PF Wert nicht stimmt, dann passt die CT Phasenzuordnung nicht. Wenn alle PF Werte korrekt sind aber noch einzelne Werte negativ, dann müssen die jeweiligen CT Klemmen entweder um 180Grad drehen oder am CT Kabel die Polarität tauschen.

      Grid CT Lost tritt zur Zeit häufig auf wenn die CT‘s an einem Harvi angeschlossen sind. Im Zappi Menü unter CT Einstellungen „CT Detect“ auf OFF setzen. Wenn die CT1-3 dort deaktiviert sind, erst aktivieren, dann CT Detect auf Off setzen, danach wieder deaktivieren.


      Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF

      Anzeige bei korrekten Drehfeld:



      Korrekte CT Werte:




      Anzeige bei ausgeschalteter PV Anlage und FAST Ladung:


      Genau da liegt ja das Problem. Das Display zeigt eben keine 1 oder 3 an, das Drehfeld ist aber definitiv rechts...
      Der Grid Fehler ist jetzt nach einem Reset auch wieder weg, das restliche Problem bleibt leider weiter bestehen. CT sind direkt angeschlossen...
    • Neu

      SveKue2024 schrieb:

      Das Display zeigt eben keine 1 oder 3 an, das Drehfeld ist aber definitiv rechts...
      Wo hat denn der Elektriker das Drehfeld gemessen?
      Am Hauseingang oder direkt in der Zappi an den Anschlußklemmen?

      Auch wenn ich mich (gerne) wiederhole:
      In der Zappi sind die Klemmen von rechts nach links belegt.
      Also L3 ist links, dann L2 und dann L1. Wird leider von vielen Elektrikern übersehen.
      „Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.“
      Konrad Adenauer
      PV 1: 36 Solarworld SW 165 C, 2 SMA SunnyBoy 2500 seit 2004 | PV 2: 98 Solarworld SW 155 Compact Mono black, 1 SMA Sunny Tripower 10000 TL seit 2012
      Heizung: Ochsner GMLW 14 plus | Fahrzeug: Enyaq iV 80 seit 20.5.2021 | WB: Myenergi Zappi V 2.0 mit FW 5.410 Harvi und Hub | über mich: klick