rhb1_de schrieb:
Hallo in die Runde...
Ich hab mich nun dazu entschlossen in meiner Heizungsanlage in der Übergangszeit mein Brauchwasser über einen 4,5Kw Heizstab zu erwärmen. Über Kleinanzeigen habe ich mir ein gebrauchten Eddi der ersten Generation gekauft und heute in den oberen Teil des Hygienespeicher den Heizstab eingesetzt.
Der Eddi hat leider nur einen Einphasigen Ausgang von 1x16A und kann somit nur 3680 Watt ansteuern. Dem zu folge sind nun 2x 1500 Watt vom Heizstab paraell angeschlossen und den 3. 1500 Watt Heizstab wird später über meine Siemens Logo angesteuert, wenn über 5KW PV Strom produziert wird. Der Eddi kann ab 100 Watt überschuss in den Heizstab abgeben. Außerdem ist er über die App bedienbar und auch von der Ferne aus zu steuern.
Denke das ich dann kein Gas mehr brauche und mein Holzvergaser nicht mehr so oft anfeuern muss...
Angepinnt Zappi Charger 22kw
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
-
-
Der genannte EDDI ist auch ein myenergi Produkt.
Hab allerdings keinerlei Erfahrung damit...„Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.“
Konrad Adenauer
PV 1: 36 Solarworld SW 165 C, 2 SMA SunnyBoy 2500 seit 2004 | PV 2: 98 Solarworld SW 155 Compact Mono black, 1 SMA Sunny Tripower 10000 TL seit 2012
Heizung: Ochsner GMLW 14 plus | Fahrzeug: Enyaq iV 80 seit 20.5.2021 | WB: Myenergi Zappi V 2.0 mit FW 5.410 Harvi und Hub | über mich: klick -
Schon klar.
Dann behandeln wir hier auch zukünftig einfach Alles?
Auch wenn das der falsche Thread ist?
Ich fände es schöner, wenn man hier "rein" bliebe und nur Dinge postet, die zum Thema gehören.
Wenn ich mir dein Enyaq-Forum anschaue , sowas muß hier nicht sein!Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Aze ()
-
Neues Update Zappi V2 with vHub/WiFi/Ethernet verfügbar.
support.myenergi.com/hc/en-gb/…ns-updating-your-firmwareDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Aze ()
-
Hallo,
ich bin neu hier und habe leider ein Problem mit meiner neuen Zappi. 2.1
Sie wurde von nem bekannten Elektriker angeschlossen. An allen 3 Phasen kommt korrekt Saft an, Drehfeld ist auch rechts. CT`s wurden auch installiert, aber offensichtlich noch nicht ganz korrekt, da mir mein Verbrauch/Einspeisung nicht korrekt angezeigt wird, PF auch nicht bei 1.
Allerdings ist mein Problem, dass die Zappi nur auf 1 Phase lädt mit 3,4kW. (an ner anderen WB aber mit 11... Fzg also i.O.)
Woran kann das liegen?
Im INFORMATIONSMENÜ steht auf Seite 2/5 auch ganz unten: 1ph (siehe Bild im Anhang).
Auch zeigt es mir unter GERÄTE an, dass die Zappi Boosten würde, obwohl nicht mal ein EV angeschlossen ist (Doppelpfeil nach oben, siehe Bild2)
Habe dann hier gelesen, dass es wichtig sei, die 3 Phasen in der richtigen Reihenfolge in der Zappi anzuschließen. Habe das kontrolliert und in der Tat war es "anders" Habe es geändert wie in der Anleitung zu sehen (L1=braun; L2=schwarz; L3=grau). Das hat aber keine Änderung gebracht.
Hat das schon mal jemand gehabt oder ne Idee was es sein könnte? Einstellungen in der Zappi gemacht wie hier in der Excel empfohlen (da wo es möglich war diese Einstellungen zu übernehmen)
Vielen Dank und sonnige Grüße! -
Instaliere erst mal die CTs so, dass PF bei 1,00 ist.
Wenn die Phasen in der Zappi richtig angeschlossen sind, muß im Schloßsymbol eine 1 oder 3 stehen, je nach eingestelltem Lademodus. -
hab ich versucht... Habe auch wie beschrieben die PV und den Speicher über die Sicherungen ausgeschalten...
Komme da auf keine plausiblen Werte. Last auf alle 3 Phasen hab ich im FAST Mode ja nicht hinbekommen, da "nur" 3,4kW dabei durch gehen. (Wobei auch das nicht korrekt angezeigt wird, siehe Bild während FAST laden mit 1 ph und PV + Speicher "aus")
Ich werde morgen noch mal probieren mit zusätzlich Herd und Fön an.
Danke schon mal! -
-
JuKo schrieb:
hab ich versucht... Habe auch wie beschrieben die PV und den Speicher über die Sicherungen ausgeschalten...
Komme da auf keine plausiblen Werte. Last auf alle 3 Phasen hab ich im FAST Mode ja nicht hinbekommen, da "nur" 3,4kW dabei durch gehen. (Wobei auch das nicht korrekt angezeigt wird, siehe Bild während FAST laden mit 1 ph und PV + Speicher "aus")
Ich werde morgen noch mal probieren mit zusätzlich Herd und Fön an.
Danke schon mal!
geh mal nach der Anleitung vor:
Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!!!!!!
Zusätzlich eben Verbraucher im Haus einschalten und dann erstmal schauen, dass ein Netz CT Wert stimmt.
Auf CT3 ist ja Last vorhanden, doch CT3 ist auch nicht an der korrekten Phase, da der PF Wert nicht korrekt ist!
Die Netz CT‘s sind auch an der korrekten Stelle angebracht?
An den drei Phasen, die in das Haus kommen zwischen Zwei Wege Zähler und Sicherungskasten?
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF- 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
- Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
- VW ID3 1st
ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
- Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FarNorth-NF ()
-
Vom "Hörensagen" soll es ja Elektriker geben, welche die Phasenfarben nicht immer zwingend korrekt verdrahten.
Ich würde empfehlen, an der Zappi mittels Drehrichtungsmessgerät zu kontrollieren, ob die Drehrichtung wirklich korrekt ist.
Erst dann die Arbeit mit den CT's machen.Mit e-Golf Model 2016 in Betrieb seit 28.12.2015 am 1. e-Golf Treffen am Bodensee, am 2. in Moers und am 3. in Hann. Münden dabei gewesen -
@JuKo
Moin,
wenn das Drehfeld korrekt ist wird in dem kleinen Zappi Symbol unten im Zappi Display eine „1“ oder „3“ angezeigt, je nach Lademode. Wird dort keine Zahl angezeigt stimmt das Drehfeld nicht und die Zappi lädt nur einphasig!
Das Drehfeld sollte als erstes korrigiert werden, danach die Phasenzuordnung der CT Klemmen.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF- 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
- Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
- VW ID3 1st
ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
- Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FarNorth-NF ()
-
Moin und Servus in den Norden,
da ich ja in der WB die Kabel in L1 L2 und L3 getauscht habe (jetzt ist L1 auf braun, L2 auf schwarz und L3 auf grau), ist ja jetzt mein Drehfeld auch vertauscht. Ist mir heute morgen aufgefallen, da hab ich gestern nicht dran gedacht
Habe gerade auf die schnelle mit nem 2-Pol-Spannungsprüfer mit Drehfeldanzeige (ähnlich wie ein Duspol) im Sicherungskasten gemessen:
L1 auf L2 (br auf schw) = 400V, Linksdreh
L1 auf L3 (br auf gr) = 400V, Rechtsdreh
L2 auf L3 (schw auf grau) = 400V, Linksdreh
(ja, habe jeweils die L1 Spitze auf die erstgenannte Phase gesetzt )
Das heißt jetzt, dass ja mein Drehfeld falsch ist, oder?
Was würdest du vorschlagen? wo (WB oder Sicherungskasten) und welche Phasen ich tauschen soll/muss ? um ein Rechtsdrehendes Feld zu bekommen?
Ich denke das ist das erste was ich machen muss, um überhaupt 3-phasig laden zu können. (Danach geh ich die CT`s an) oder?
Danke und Grüße aus dem Süden -
Du kannst die Phasen in der WB tauschen, bis 1 oder 3 im Schloßsymbol angezeigt wird. Dann die CT richten, wie zuvor beschrieben.
-
@JuKo
Moin,
erst das Drehfeld korrigieren, kannst du an der Wallbox machen, geht natürlich auch im Sicherungskasten.
Danach erst die Phasenzuordnung der CT Klemmen durchführen.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF- 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
- Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
- VW ID3 1st
ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
- Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen! -
So... Mittagspause grad mal genutzt.
Mit Teilerfolgen :
- Habe die Phsen in der WB getauscht bis das Drehfeld gepasst hat. (Die 1 und 3 erscheint bei den jeweiligen Modi im Bild der zappi).
- 11kW Laden funktioniert auch
- PV und Speicher im SiKa ausgeschalten und die CT`s solange quergetauscht bis ich ein PF von +0,99, +0,99 und +1,0 hatte (während 11kw Ladung). Auch die Verbrauchsanzeige im Display ist korrekt, sowohl beim Laden als auch im Stand-By.
Soweit so gut, aber:
Nachdem die PV und der Speicher wieder online waren sind die PF auf 0,53, 0,44 und 0,63 runter gegangen.
Die Anzeige im zappi Display hat mir auch nicht die 2,1kW angezeigt die in diesem Moment ins Netz eingespeist wurden.
Woran kann das liegen?
Danke und viele Grüße -
Ein Bild vom Display der Zappi wäre sehr Hilfreich.
-
-
Sind die CT auch wirklich direkt nach dem Zweirichtungszähler installiert?
-
-
Moin,
wie @Aze geschrieben hat, die Netz CT‘s müssen an die drei Phasen, die in das Haus kommen und zwar zwischen dem Zwei Wge Zähler und dem Sicherungskasten/Verbraucher, Pfeilrichtung in Richtung Verbraucher.
Die Netz CT Werte waren mit ausgeschalteter PV Anlage/Speicher alle positiv?
Die CT’s müssen als „Netz“ konfiguriert werden.
Korrekte Powerfaktor Werte erhältst du nur bei ausgeschalteter PV Anlage/Speicher und Last auf den jeweiligen Phasen.
Sobald eine Einspeisung vorhanden ist bzw.. der Hausverbrauch egal ob durch PV oder Speicher ausgeglichen wird, werden keinen korrekten Netz Powerfaktor angezeigt.
Die gängigen Einstellungen findest du hier:
Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!!!!!!
Dabei auf die Software Version achten.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF- 6,4 kwp LG Home PV Anlage/6,4 kwh Speicher, je 3,2 kwp Ost- & West
- Wallbox ZAPPI 11kw mit HUB/HARVI
- VW ID3 1st
ZAPPI EINSTELLUNGEN als EXCEL-LISTE:
- Myenergi Zappi Wallbox Informationen, Tipps usw. - Fragen bitte nur im Thread "Zappi Charger 22kw" stellen!
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0