Mal eine Frage an unsere Elektro Experten hier.
Ich habe das Problem das mein Backup Strom System manchmal die Batterie Sicherung auslöst wenn der Batteriewechselrichter alle 3 Phasen gleichzeitig mit Backup Strom versorgen will. Kommt nicht allzu häufig vor, daher ist es auch nicht dringend. Scheinbar liegt der Einschaltstrom bei Sunny Island für Bruchteile einer Sekunde bei >350A auf der 48V Seite. Die Sicherung in der Batterie ist elektronisch, kann also nicht getauscht werden. Der Fluch der vielen Netzteile im Haus.
Jetzt ist meine Idee die Phasen einzeln zeitverzögert in der Netztrenneinrichtung zu schalten. Quasi L1 -> 5s Pause -> L2 -> 5s Pause -> L3
Ich werde in dem Wust an Bauteilen im Netz aber nicht genau fündig. Kann hier da jemand etwas empfehlen. Ich brauche quasi 3 Schütze a 230V/32A und die passenden zeitverzögerer
Ich habe das Problem das mein Backup Strom System manchmal die Batterie Sicherung auslöst wenn der Batteriewechselrichter alle 3 Phasen gleichzeitig mit Backup Strom versorgen will. Kommt nicht allzu häufig vor, daher ist es auch nicht dringend. Scheinbar liegt der Einschaltstrom bei Sunny Island für Bruchteile einer Sekunde bei >350A auf der 48V Seite. Die Sicherung in der Batterie ist elektronisch, kann also nicht getauscht werden. Der Fluch der vielen Netzteile im Haus.
Jetzt ist meine Idee die Phasen einzeln zeitverzögert in der Netztrenneinrichtung zu schalten. Quasi L1 -> 5s Pause -> L2 -> 5s Pause -> L3
Ich werde in dem Wust an Bauteilen im Netz aber nicht genau fündig. Kann hier da jemand etwas empfehlen. Ich brauche quasi 3 Schütze a 230V/32A und die passenden zeitverzögerer