Hallo zusammen,
ich will (oder darf ) eine Wallbox (11 kW) mit 16A CEE-Stecker in der Garage nutzen. Den CEE-Stecker find ich ganz geschickt, weil ich sie so zur Not auch mit mitnehmen kann.
Aktuell haben wir eine 16A-Dose in der Garage installiert. (Querschnitt vom Sicherungskasten 2,5 mm^2, mit16 A-Sicherung)
Von der Dose bräuchte ich jetzt entweder 10m CEE-Verlängerungskabel zur Wallbox (bisher haben wir das bei "elektrischem" Besuch mit umparken und Wallbox auf dem Boden gemacht), oder ich setze in der Nähe von der Wallbox eine neue CEE-Dose mit evtl. dickerem Kabel (5x4mm^2 oder sogar 5x6^2).
Die Verlängerungkabel für die 16 A-Dose gibts nur mit 5x2,5 mm^2. Das erzeugt bei 3,6 kW auf einer Phase (16 A) eine Verlustleistung von 34 Watt. Das ist ungefähr 1 % und bei 1.500 kWh (10.000 km mt 15 kWh/km) wären das 15 kWh Verlust im Jahr bzw. 6€ im Jahr.
Mit 6 mm^2 läge die Verlustleistung bei 14,5 Watt bzw. 0,4 %.
Das wären dann 6 kWh im Jahr bzw. 2,40 € im Jahr.
Vom Feld her wird sich die bessere Installation nie auszahlen.
Wie seht ihr das hinsichtlich der Sicherheit bei dem doch recht langen Verlängerungskabel mit 5x2,5 mm^2?
Grüße, Michael
ich will (oder darf ) eine Wallbox (11 kW) mit 16A CEE-Stecker in der Garage nutzen. Den CEE-Stecker find ich ganz geschickt, weil ich sie so zur Not auch mit mitnehmen kann.
Aktuell haben wir eine 16A-Dose in der Garage installiert. (Querschnitt vom Sicherungskasten 2,5 mm^2, mit16 A-Sicherung)
Von der Dose bräuchte ich jetzt entweder 10m CEE-Verlängerungskabel zur Wallbox (bisher haben wir das bei "elektrischem" Besuch mit umparken und Wallbox auf dem Boden gemacht), oder ich setze in der Nähe von der Wallbox eine neue CEE-Dose mit evtl. dickerem Kabel (5x4mm^2 oder sogar 5x6^2).
Die Verlängerungkabel für die 16 A-Dose gibts nur mit 5x2,5 mm^2. Das erzeugt bei 3,6 kW auf einer Phase (16 A) eine Verlustleistung von 34 Watt. Das ist ungefähr 1 % und bei 1.500 kWh (10.000 km mt 15 kWh/km) wären das 15 kWh Verlust im Jahr bzw. 6€ im Jahr.
Mit 6 mm^2 läge die Verlustleistung bei 14,5 Watt bzw. 0,4 %.
Das wären dann 6 kWh im Jahr bzw. 2,40 € im Jahr.
Vom Feld her wird sich die bessere Installation nie auszahlen.
Wie seht ihr das hinsichtlich der Sicherheit bei dem doch recht langen Verlängerungskabel mit 5x2,5 mm^2?
Grüße, Michael