    • MartinKH schrieb:

      Die Temperatur ist bis jetzt nicht unter 19°C gesunken, entsprechend ist auch die Wandtemperatur lt. IR-Thermometer immer mindestens so hoch.
      @christech Habe gerade, nach 2 Std. WP-Betrieb nochmal die Wand unfd Fußbodentemperaturen gemessen:
      Aussenwände (in mindestens 2m Abstand vom Innengerät): 19,5 - 20,8 °C
      Innenwand (gegenüber dem Innengerät): 21-21,5°C
      Innenwand (senkrecht zur Aussenwand mit Innengerät): 20 - 22°C
      Fußboden (Fließen): 19,5 - 20,5°C

      Bei einer bestehenden FBH mit Vorlauftemperaturen von ca. 40° ist natürlich die LW-WP wahrscheinlcih die bessere Lösung. War bei uns keine Option (s.o. Punkt 1)
      Es grüßt Martin vom westlichen Ende des Bodensee.
      ---
      e-Golf seit 01.03.18 und i-MiEV seit Juni 16.
      Erneuerbare-Energien-Fan und Kraftwerksbetreiber (3 PV-Anlagen mit insgesamt 22kWp)

      "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern." (afrikanisches Sprichwort)
    • MartinKH schrieb:

      ei einer bestehenden FBH mit Vorlauftemperaturen von ca. 40° ist natürlich die LW-WP wahrscheinlcih die bessere Lösung.
      Es geht auch deutlich weniger, wir haben oft nicht mehr als 30 Grad im Vorlauf.
      Kfw55, fertiggestellt Ende 2018. Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und Sole Wärmepumpe.
      Im ersten Jahr haben wir 1500 Kilowattstunden verbraucht, danach sind wir Eltern geworden und hatten es ziemlich warm, was zu 1800 und 2500kWh in 2020 und 2021 führte (jeweils inklusive Warmwasser). In diesem Jahr ist unser Gesamtverbrauch wieder deutlich zurückgegangen.
      EFH mit 180qm Fliesenfläche.
      Citroën ë-C4
    • Zum Jahreswechsel möchte ich mal einen Zwischenbericht zu den Erfahrungen mit unseren WPen geben. Inzwischen hatten wir ja auch ein paar sehr kalte Teg hier mit Frühtemperaturen um -10°C-



      evw-forum.de/index.php?attachm…7a321d22c809bc49051c139fe


      Wie man sehen kann ist die Primaärenergieeinsparung in diesen beiden Wochen deutlich geringer, was hauptsächlich dan liegt, dass ich in den beiden Wochen (1) die Gasheizung eingeschaltet habe um zu verhindern, dass die Räume ohne WP-Heizung zu sehr auskühlen. Dabei hatte ich die Vorlauftemperatur der Gasheizung iin der ersten Woche deutlich zu hoch eingestellt, was ich inb der zweiten Woche etwas reduziert habe. Wahrscheinlich könnte man das noch weiter runterregeln. Wenn es nochmal so kalt wird, werde ich es weiter erproben, wie tief ich runter kann.

      (Zum Verstndnis der Diagramme unbedingt die Posts am Anfang des Threads lesen)
      Es grüßt Martin vom westlichen Ende des Bodensee.
      ---
      e-Golf seit 01.03.18 und i-MiEV seit Juni 16.
      Erneuerbare-Energien-Fan und Kraftwerksbetreiber (3 PV-Anlagen mit insgesamt 22kWp)

      "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern." (afrikanisches Sprichwort)
    • Zum Ende der Heizperiode möchte ich hier noch ein update mit Bilanz einfügen.

      Für die, welche nicht den ganzen Bericht lesen möchten hier die entscheidenden Zahlen:

      MW 19-22
      kWh
      HP 22/23
      kWh
      Differenz
      kWh
      Differenz CO2
      kg
      Gasverbrauch13.7711.250- 12.521- 3.105
      Strom2.3394.550+ 2.211+ 1.072
      Primärenergie17.9819.440- 8.541- 2.033



      Wir haben in diesem Winter 12.500 kWh weniger Gas verbraucht, also deutlich mehr eingespart als anvisiert. Dafür haben wir 2.200 kWh Strom eingesetzt, weniger als angenommen. Nicht unerheblich ist auch die Einsparung an CO2: Über 2 t haben wir der Umwelt erspart. Bei der Berechnung der CO2 Ersparnis habe ich nicht nur die reine CO2-Erzeugung bei der Verbrennung berechnet, sondern auch die CO2-Entstehung in der Vorkette, d.h. bei der Gewinnung der (fossilen) Energieträger (249 g/kWh Gas). Auch beim Strom habe ich das so anhand des Strommix in Deutschland berechnet (485 g/kWh in 2022, Zahlen vom Umweltbundesamt). Hätte ich die Zahlen für den Ökostrom genommen wäre die CO2-Last des Stroms nur 10% oder ca 100 kg gewesen, also eine Ersparnis von fast 3 t CO2.

      Unsere Energiekosten waren 600 € niedriger, als sie mit nur Gas gewesen wären.

      Zu den Kosten des Systems im Vergleich zu einer neuen Gasheizung kann ich sagen, dass sie unter Berücksichtigung der Förderung etwa gleich waren. Eine neue Gasheizung würde heute wahrscheinlich mehr als 10.000 € kosten. Mit der BAFA-Förderung kam ich in etwa auf denselben Betrag. (In 2015 habe ich für die neue Brennwerttherme mit Installation und dem Tausch von einigen Ventilen zur Verbesserung der Heizwasserverteilung 8100 € bezahlt.)
      Dateien
      Es grüßt Martin vom westlichen Ende des Bodensee.
      ---
      e-Golf seit 01.03.18 und i-MiEV seit Juni 16.
      Erneuerbare-Energien-Fan und Kraftwerksbetreiber (3 PV-Anlagen mit insgesamt 22kWp)

      "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern." (afrikanisches Sprichwort)
    • sanitator schrieb:

      Jetzt hört man, Wärmepumpen sind ein Ladenhüter. ….
      Das kommt drauf an. Ich hatte letztes Jahr im Juli von Vaillant die VWL 105 bestellt.
      Der Lieferant sagt, die nächste Lieferung soll in der 13. Kalenderwoche 2024 kommen, ob meine dann dabei wäre ist nicht bekannt. Der Heizungsbauer sagt, er hat Kunden, die warten seit März 22 auf die große WP.
      Ich hab jetzt auf die nächst kleinere gewechselt, VWL 75, die ist innerhalb von 4 Tagen lieferbar.
      Der große Unterschied der beiden Modelle: die 75er ist einphasig, die 105 kann auch mit Drehstrom betrieben werden, was mir besser gefallen hätte.

      Gruß,
      Burkhard
      24.03.21 ID.4 Tech bestellt, mangangrau/schwarz mit allen Extras, unverb. Liefertermin Juli21 Oktoberr21
      01.04.21 Auftragsbestätigung erhalten.
      06.10.21 FIN im Portal sichtbar
      08.10.21 Termin buchbar
      24.10.21 Abholung in der Autostadt. 17.10. wäre möglich gewesen.
      Wallbox Keba P30 c-Serie mit RFID + IFEU Ladebox (Phoenix Contact). PV E3DC S10, 9,1kWp, 9,2kwh Speicher, SolarCharge
      VCDS, VCP und OBD11