Hallo zusammen,
hier wurde eine "VW Wallbox" vom Typ "Charger pro connect+" installiert - das war ungefähr im März.
Bis Mai ungefähr hat das Fahrzeug Aufladen ohne Probleme funktioniert.
Seit Juni ungefähr ist ca. alle 2 Wochen das Problem, dass das Fahrzeug nicht mehr geladen werden kann.
Der Elektriker hat dann von den Dip-Schaltern die "Isolationsüberwachung" deaktiviert. Dann lief es wieder.
Dann nach einer Weile wieder das gleiche Problem. Dann wurde die Isolationsüberwachung wieder aktiviert.
Dann lief es wieder.
Ist das ein Zufall? Oder wo liegt das Problem?
Muss über eine APP hier noch etwas eingestellt werden, oder reicht die reine Hardwareinstalltion der Wallbox zum Laden?
Zumindest hat das ein paar Monate so ohne Probleme funktioniert.
Eine CT Spule, wo bzw. für was diese auch immer gehören würde, ist nicht verbaut.
Wenn die Wallbox nicht funktioniert, dann blinkt die linke von den drei LED´s dauernd.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
Stefan
p.s.: Die Wallbox ist an eine 16A Cekon Steckdose per CEE Stecker installiert. Absicherung ist glaub ich C(B)-16 Ampere über 30mA FI-Schalter - falls diese Info wichtig ist. Rechtsdrehfeld ist vorhanden.
Ein RCD zwecks evtl. "Isolationsproblemen" löst nicht aus.
hier wurde eine "VW Wallbox" vom Typ "Charger pro connect+" installiert - das war ungefähr im März.
Bis Mai ungefähr hat das Fahrzeug Aufladen ohne Probleme funktioniert.
Seit Juni ungefähr ist ca. alle 2 Wochen das Problem, dass das Fahrzeug nicht mehr geladen werden kann.
Der Elektriker hat dann von den Dip-Schaltern die "Isolationsüberwachung" deaktiviert. Dann lief es wieder.
Dann nach einer Weile wieder das gleiche Problem. Dann wurde die Isolationsüberwachung wieder aktiviert.
Dann lief es wieder.
Ist das ein Zufall? Oder wo liegt das Problem?
Muss über eine APP hier noch etwas eingestellt werden, oder reicht die reine Hardwareinstalltion der Wallbox zum Laden?
Zumindest hat das ein paar Monate so ohne Probleme funktioniert.
Eine CT Spule, wo bzw. für was diese auch immer gehören würde, ist nicht verbaut.
Wenn die Wallbox nicht funktioniert, dann blinkt die linke von den drei LED´s dauernd.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
Stefan
p.s.: Die Wallbox ist an eine 16A Cekon Steckdose per CEE Stecker installiert. Absicherung ist glaub ich C(B)-16 Ampere über 30mA FI-Schalter - falls diese Info wichtig ist. Rechtsdrehfeld ist vorhanden.
Ein RCD zwecks evtl. "Isolationsproblemen" löst nicht aus.