Stanky schrieb:
Ich bestelle mir das Wbec Pro. Wie muss der Schalter an der Energy Control dann eingestellt werden (also die Ampere), damit es funktioniert oder setzt sich die Eingabe über den ModBus über die manuelle Einrichtung an der WB hinweg?
Was ist der iOBroker?
Die Einstellung der DIP-Schalter an der Wallbox ist in der wbec-Anleitung beschrieben. Diese bekommst Du beim Kauf als PDF dazu. Ist gut beschrieben.
An den DIP Schaltern habe ich quasi den Strom auf Max gesellt, und der neue Grenzwert wird dann per Modbus von wbec an die Box vorgegeben. Hierüber werden auch das Überschussladen, bzw. die Strombegrenzung realisiert.
Übrigens, der Support des Entwicklers per E-Mail ist top! ER hilft schnell und kompetent weiter.
Viel Erfolg bei der Umsetzung.
ioBroker ist eine Plattform für die Hausautomatisierung, die sehr viele unterschiedliche Systeme "verarbeiten" kann und alles auf einen gemeinsamen Nenner (Datenpunkte) runterbricht. Damit (Tool-Name: Vis) habe ich auch die Visualisierung meines Hauses realisiert.
iobroker.net/
iobroker.net/docu/index-194.htm?page_id=2754&lang=de